消毒臭氧投加量及驗證車間滅菌效果
臭氧的總用量計算公式為: W=NV (1~S),式中, W-臭氧總用量(mg/m3);S-臭氧衰減率 S=40%;V-總體積(m3);N-潔凈 區域消毒需要保持的臭氧濃度(mg/m3)。其中 V=V1+V2+V3,V1-潔凈區域總體積;V2-空調風道體積;V3-補充新風量造成臭氧損失的有效 體積(V3=總風量×20%常規新風更換率×10% (保持潔凈區域的正壓補充新風量)×60%=總風量×1.2%)
潔凈車間空氣消毒用臭氧發生器、臭氧消毒機如何選用計算?利用臭氧消毒需要至少達到多少的臭氧濃度,發生濃度低于多少臭氧濃度,是達不到滅菌消毒效果的。而濃度過高會造成運行成本增加。所以應計算選用合適范圍的臭氧發生濃度的臭氧發生裝置。根據國家最新的《消毒技術規范》和實踐應用數據,在 GMP 制藥車間的潔凈區,潔凈級別三十萬級消 毒需要保持臭氧濃度 N=10mg/m3,十萬級取 N=20mg/m3,萬級取 N=50mg/m3,百級取 N=100mg/m3。
在滅菌時檢測室內臭氧濃度應該如下:
30 萬級 5ppm~10ppm
10 萬級 10ppm~20ppm
萬級 20ppm~30ppm
臭氧的總用量計算公式為:W=NV(1~S),式中,W-臭氧總用量(mg/m3);S-臭氧衰減率 S=40%;V- 總體積(m3);N- 潔凈區域消毒需要保持的臭氧濃度(mg/m3)。其中V=V1+V2+V3,V1-潔凈區域總體積;V2-空調風道體積;V3-補充新風量造成臭氧損失的有效體積 (V3=總風量×20%常規新風更換率×10%(保持潔凈區域的正壓補充新風量)×60%=總風量×1.2%)臭氧濃度與空氣消 毒殺菌效果。K 為臭氧實際濃度 C 與作用時間 T 的乘積即 K=C×T,而臭氧實際濃度 C 為達到殺菌閥值濃度 Cmin 時,即使延長時間,在實際運行中,恐怕也是沒有殺菌效果的。
臭氧用作空氣消毒應按不同應用空間、不同的殺菌消毒目的,而配置不同的臭氧產量和臭氧發生濃度的臭氧發生裝置,臭氧發生濃度是指以自然擴 散方式的按固定體積內 30 分鐘的濃度計,單位為 mg/m3,臭氧產量是由臭氧發生濃度與時間累積計算出來的,臭氧產量、臭氧發生濃度是最基本的參數標準。所以以空氣消毒為目的的臭氧消毒產品應標注消毒濃度與消毒時間指標。還有兩個通用指標,即應用空間的臭氧安全指標和產品使用壽命 指標等,也是需要向使用者注明的。如一般的除味、除臭等,濃度掌握一般不超過 5ppm。如果用于室內滅菌消毒則一般掌握在 10ppm;物體表面或病房區一般需要濃度都較高;建議做到 20ppm 以上。
用臭氧濃度檢測儀檢測不是很方便;因為亿臭氧殺菌時進入車間檢測;這樣導致進去檢測人的受不了;如果安裝在線檢測儀價格又比較貴;所以一般建議做沉降菌檢測(菌落數檢測)。
想了解更多關于輻照,輻照滅菌,輻照加工,輻照改性的相關信息,請持續關注無錫福騰輻照科技有限公司官網www.mingjieer.com.cn
文章信息部分來源于網絡,如有侵權請通知我們及時修改。